Hjælp til jord strøm i garagen

Af Semi Supporter Hitrate | 05-10-2020 17:08 | 1537 visninger | 12 svar, hop til seneste
Hejsa, der er kun 1stk 2benet stikkontakt i den ene del af garagen (den er delt op i 2 med skillevæg), i den anden er der bl.a. det stik jeg har vedlagt billeder af.. spørgsmål 1: hvilken af de huller er jord? Tænker jeg evt kan trække et kabel kun til jord og forbinde til en strømfordeler.. der er også et mindre kraft kabel som er splittet hvor jeg evt kunne sætte et 3benet stik på, men kunne godt tænke mig jeres gør det selv forslag, for ved ikke lige om jeg kan slå sikringen fra eller ej, så derfor tænkte jeg at hugge jord fra den anden del af garagen og bare trække et jord kabel gennem væggen.. https://ibb.co[...] https://ibb.co[...] https://ibb.co[...]
--
Sidst redigeret 05-10-2020 22:58 af Ronson
#1
Hitrate
Semi Supporter
05-10-2020 17:28

Rapporter til Admin
Jeg har nu frakoblet strømmen ved hovedrelæet. der er også dette kabel der hænger frit.. https://ibb.co[...] https://ibb.co[...] går ud fra den gule (eller sorte?) er jord ? Og blå og sort strømledere? Hvad er den sidste til hvis jeg skal bruge 3 ben? har også lagt billede op af selve stikkontakten hvor jeg mangler jord, tænker evt at åbne den og lave den om..
--
Sidst redigeret 05-10-2020 22:59 af Ronson
#2
Dragonheart
Guru
05-10-2020 17:50

Rapporter til Admin
Ingen af dine links ser ud til at virke ? Til en 3-benet dansk jord stikkontakt skal du bruge: - Live (L) - ofte blå - Nul-leder- ofte brun - PE leder (jord) - gul m- grøn stribe Der kan også være udført nulling i boligen således at der er jord i en 2 benet stikkontakt. Så er nul-lederen også PE leder dvs nul og jord i samme kabel. Alt arbejde med etablering af dette skal ske af autoriseret elinstallatør - og er altså ulovligt selv at rode med:-)
--
#3
Hitrate
Semi Supporter
05-10-2020 17:54

Rapporter til Admin
Underligt, nå prøver en anden tjeneste - her er den “kraft” ledning jeg snakker om, har nu strippet dem så den er klar - skal egentlig bare bruge jord så går ud fra jeg kan tage det fra den gule.. https://i.postimg.cc[...]
--
Sidst redigeret 05-10-2020 17:55
#4
Dragonheart
Guru
05-10-2020 17:58

Rapporter til Admin
#3 Ja hvis jorden er forbundet - så kan den bruges. Men jeg vil stadig råde dig til at få en autoriseret installatør til at gøre det. Ulovlige og ukorrekte elinstallationer er den primære årsag til brand i private hjem :-) Og forsilkring dækker ikke hvis det ikke er autoriseret udført efter gældende lovgivning. Og så har man lidt misset formålet med PE lederen (jord) (der dog har til formåel at beskytte mod personskade)
--
Sidst redigeret 05-10-2020 17:59
#5
NoiZ
Semibruger
05-10-2020 18:07

Rapporter til Admin
#2 Nul er blå. Fase er oftest brun.
--
Man afbrænder 150 kalorier i timen ved at banke sit hoved ind i en mur. (Afprøv endelig påstanden.)
#6
Dragonheart
Guru
05-10-2020 18:15

Rapporter til Admin
#5 Seføli - det gik lidt for hurtig for mig. Takker for rettelsen :-)
--
#7
Qax
Nørd
05-10-2020 19:01

Rapporter til Admin
Nul kan også være sort. Blå kan også være fase, hvis det er stikledning eller 3 faser. Nu hvor at det er en garage, så skipper du nulling ( TN ) og går direkte til jordspyd ( TT ). Du har jo adgang til jorden i nærheden.
--
Asrock Z370 Extreme4 - I5-8600K - NZXT Kraken X62 Ripjaws 2x8gb 3200Mhz CL14 Asus 1080 Strix A8G - Acer XB271HU Adata XPG SX8200 Pro 1TB
#8
Djuice
Bruger
05-10-2020 19:22

Rapporter til Admin
Har du ikke en kammerat der er elektriker der kan hjælpe dig? Det lyder ikke til at du har den fornødne viden til at hjemmefuske det der. Normalt, såfremt det er en nyere installation så: Grøn/Gul = PE/Jord Blå = Nul Brun = Fase Sort = Fase Grå = Fase Dog kan det sejle fuldstændigt med farverne, det eneste du bør kunne vide dig, nogenlunde, sikker på er at grøn/gul er jord. Pas på med at trække fra et kraftkabel da det er forsikret med 16A, som potentielt kan smelte dine tilledninger. Desuden kan du risikere at bruge to faser (400v) og dermed brænde dit udstyr af. Du kan fint trække en separat jording fra den anden ende af garagen, bare lederen som minimum er 1,5kvmm. Du kan også fint montere et jordspyd nær dit udtag, som #7 siger har du TT system. Men ved begge dele vil jeg stadig råde dig til at have en fagmand på hånden.
--
#9
Hitrate
Semi Supporter
05-10-2020 20:20

Rapporter til Admin
#8 fint nok...Umiddelbart ser det ikke ud til der er strøm i det kabel jeg tog billede af, eller også er det fordi jeg skal forbinde den sorte i stedet for brune? Det ser ud til at være 10A. Tror jeg vil prøve at kigge nærmere bag det 2benede stik, og se om ikke der gemmer sig et jord stik, så laver jeg nok bare det om til et 3benet stik, burde være let nok. Men ja kan da godt se hvis det er de der kraft stik, at de kan gå galt, hvis man ikke passer på :) Men ja som sagt er der nok slet ikke tilsluttet strøm til den ledning, hvilket er fint nok for mig, har mulighed for at trække et jord kabel fra det 3benede i den anden ende af garagen eller lave det 2benede tættere på om til 3benet (forhåbentligt)
--
Sidst redigeret 05-10-2020 20:21
#10
Incu
Gæst
06-10-2020 10:43

Rapporter til Admin
Husk din forsikring ikke dækker hvis din installation futter noget af, da den ikke er udført at en autoriseret elektriker/installatør :)
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#11
Cjaay
Maxi Supporter
06-10-2020 11:04

Rapporter til Admin
#2 Det er desværre ikke helt sådan en nulling fungerer. Du har IKKE jord i en 2-benet stikkontakt, desværre. Jordleder, eller beskyttelsesleder som det hedder i det her tilfælde, bliver separeret fra PEN lederen på matriklen enten ved første forsyningspunkt, eller ved RCD/fejlstrømsrelæet. Med hensyn til farverne, så har både regler og standarter ændret sig op til flere gange gennem tiden, så man kan aldrig vide sig sikker. Der er dog en række regler som skal overholdes, men i de fleste tilfælde så er farvevalg ikke fastlagt nogle specifikke krav. Man har dog nogle standarder og tommelfingerregler som de fleste følger.
--
#12
Strøm
Gæst
06-10-2020 11:15

Rapporter til Admin
Bliver lidt urolig når jeg læser jeres bud på hvordan nulling hænger sammen. Nulling er noget der bliver foretaget før fejlstrømsrelæet i tavlen, ikke noget man bare lige kan bikse sammen ude i en stikkontakt. Lad nu professionelle om den slags, så i ikke slår jer selv ihjel.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.

Opret svar til indlægget: Hjælp til jord strøm i garagen

Grundet øget spam aktivitet fra gæstebrugere, er det desværre ikke længere muligt, at oprette svar som gæst.

Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du oprette en brugerprofil.

Opret bruger | Login
NYHEDSBREV
Afstemning


ANNONCE