Jeg har brug for lidt hjælp til nogle udregninger. Forstil jer at I har et 16A kraftstik til rådighed på sin egen gruppe/sikring. Til kraftstikket bliver der koblet en eltavle der laver det om til 3 stk. 220V stik. Hvert 220V stik har en 10A sikring på eltavlen. Hvilken udregning er den rigtige, hvis man vil udregne max effekt på de 3 stk. 220V stik: 1. 16A x 400V = 6400W 2. 16A x 400V x (Kvadratrod af 3) = 11085W Kun seriøse svar tak.
--
In the kingdom of the blind the one eyed man is king... Visit www.SLAN.dk[...]
#1
Fine
Supporter Aspirant
02-08-2003 12:51

Rapporter til Admin
du vil få 3 x 220v 10A = 3 x 2200 W ud af det hvis nul kan holde til det. og hvis 2200 w ikke er nok kan du tage 1 fase(sort) og nul (blå) = 220v og den kan du trække 220 x 16A ud af.
--
XP2400 (2415mhz 210x11.5) - Epox 8rda3+ - 512MB Corsair XMS3200cas2 - Gigabyte Radeon 9800Pro - 3DMark2001se/3DMark2003 16647/5959.
#2
Dushe
Bruger Aspirant
02-08-2003 12:57

Rapporter til Admin
Ok. Takker det var faktisk også noget jeg havde brug for. Men hvis man ser på de to udregninger, hvilken er så rigtig?
--
In the kingdom of the blind the one eyed man is king... Visit www.SLAN.dk[...]
#3
ts_
Gæst
02-08-2003 13:03

Rapporter til Admin
du skal altid have Kvadratroden af 3 når det er 3 faset..
--