Af Maxibruger DenniZ | 19-05-2004 05:46 | 1251 visninger | 6 svar, hop til seneste
har købt et brugt h20 system og vil gerne ha det renset for kalk bare sådan for en god ordens skyld hvad skal jeg bruge til det og hvordan bær jeg mig ad med dette ps hvis man kun skal køle en oc'et cpu ned skal man så bruge et resevoir eller er det nok med det vand der er i radiatoren og pumpe slanger osv. Mvh DenniZ
--
Jeg siger hvad der passer mig så fat det dog EPoX EP-8RDA3I amd xp1700+@2133 512mb HyperX Powercolor 9800pro
#1
DecisioN
Monsterbruger
19-05-2004 08:27

Rapporter til Admin
har samme problem. Kan ikk lige finde på en optimal måde at tømme mit system på da mit reservoir er øverst i systemet. Det er ikke nødvændigt med et reservoir. Det er bare lidt sværere at fylde helt op med vand uden.
--
http://service.futuremark.com[...] http://www.scooterzone.dk[...] MSN: [email protected]
#2
DecisioN
Monsterbruger
19-05-2004 08:33

Rapporter til Admin
doh. fik vist ikke læst den tråd ordentligt. sorry. Kunne forestille mig du kunne købe noget kalkfjerner og proppe i.
--
http://service.futuremark.com[...] http://www.scooterzone.dk[...] MSN: [email protected]
#3
gfunknown
Amatør
19-05-2004 08:38

Rapporter til Admin
jeg tager kogende vand og kalkfjerner + lidt for meget algedræber, så løser det mit problem. bare lige vær sikker på dine slanger og andet materiel kan holde til det kogende vand,
--
Sådan kan det jo gå!
#4
DenniZ
Maxibruger
19-05-2004 10:08

Rapporter til Admin
mit problem er at det ved jeg ikke en døjt om men jeg tvivler på at min pumpe og slanger osv. har godt af det og vil helst ikke ødelægge noget
--
Jeg siger hvad der passer mig så fat det dog EPoX EP-8RDA3I amd xp1700+@2133 512mb HyperX Powercolor 9800pro
#5
MaGiX
Guru
20-05-2004 09:16

Rapporter til Admin
For at fjerne kalk, tager du og laver en blanding med 20% kalk fjerner og 80% deminiraliseret vand, og kører det gennem dit system en times tid, hælder vandet ud, kører en ren vandblanding med 100% deminiraliseret vand igennem en times tid, og slutter så af med at fylde deminiraliseret vand tilsat en smule algedræber (Ren Pool) og hvis du har blandede materialer i systemet (kobber og aluminium) en god sjat anti korrosions middel i vandet også. Letteste metode til tage vandet ud, er ved at trække en slage fra så langt nede i systemet som muligt, eller ved hjælp af en luft fælde i bunden af systemet. Reservoirs har kun tre funktioner, hjælpe med at fylde vand i systemet, se godt ud, og fjerne luft fra systemet, du får ikke nogle lavere temperaturer med et ganske almindelig reservoir, så du behøver det ikke i forbindelse med overclocking. Samme effekt kan for øvrigt klares med en luft fælde, der er et T stykke sat ind på det højeste sted (ideelt) med en stump slange på det ben på T'et der stikker op af, og med en prop i enden. Se vores side for mere info, samt billeder, link i signaturen. Men til sidst, hvorfor har du kalk i systemet? Kan kun anbefale dig at bruge deminiraliseret vand, dermed undgår du både bakterier, svamp og kalk, og det koster 20,- kr for 5 liter, så er der til flere år. MaGiX
--
Chef på H2Okoeling.dk http://www.h2okoeling.dk[...] Danmarks nye vandkølings side. Nu med nyt forum, kig forbi :)
#6
DenniZ
Megabruger
20-05-2004 22:20

Rapporter til Admin
mange tak for svarene specielt MaGiX omg du har sq styr på det pis der foresten fedt site i har der det kan sq bruges til mit projekt :) MvH DenniZ
--
Jeg siger hvad der passer mig så fat det dog EPoX EP-8RDA3I amd xp1700+@2133 512mb HyperX Powercolor 9800pro