Du skal bare nok ikke køre det over samme relæg på elskabet ;)
--
OVERCLOCK
Det er lige mig
Jeg har en lille 45^2 studiebolig, hvor der kun er én sikringsgruppe. Dvs. jeg har ikke mulighed for at trække min strøm andre steder fra, end der hvor køleskabet også gør.
Jeg tænker at det sidste link jeg har smidt virker som den rigtige løsning?
"The AVR system ensures a steady and constant power supply by automatically regulating the voltage at the appropriate level by the decline
during the surge or the increase when voltage drops in the power line.
The AVR is designed to prevent damage to electrical equipment sensitive to voltage variations, such as domestic electrical equipment
(TV, monitors, game consoles, audio / video equipment, telephony, etc.), prolonging the life of these."
http://www.edbpriser.dk[...]
--
Sider du til leje,eller ejer du,hvis der hos et boligselskab,så bør de sætte et eks relæ op
det der med at koble så meget på et relæ kan give varme i ledning,og er det noget gammelt lort,så kan det også blive lidt farligt noget.
--
OVERCLOCK
Det er lige mig
Jeg har også tænkt mig at kontakte dem(Bor til leje). Men hvis det kan klares midlertidigt for 250 kr. så er det da at foretrække.
Så jeg håber at der er én der ved om den automatisk spændingsregulator jeg linker til kan klare jobbet.
--
hehe du må sov godt om natten ;) held og lykke til.
2.300 watt til samme stikkontakt.
Hvis forbruget er højere, overbelaster du
stikkontakten med kortslutningsrisiko og
brandfare til følge.
--
OVERCLOCK
Det er lige mig
#5 Jeg boede i en lejlighed med samme problem på et tidspunkt. En dag blev sikringstavlen så belastet, at den begyndte at ryge fra de ældgamle forbindelseskabler.
Det er måske besværligt at tale din sag, nu der intet alvorligt er sket endnu, men 'klumperne' i strømmen burde være nok. Prøv at kontakte en fagmand først og få ham til at stykke en brandtale sammen til dig eventuelt :-)
--
The piano has been drinking - not me
Altså en el installation burde være lavet forsvarligt så du vil kunne trække 13A fra den samme gruppe så frem at det er en 13A sikring og ikke 10A kablerne i instalLationen er også dimensioneret så de min. Kan klare 15,5A vedvarende, så du kan roligt trække strøm. Bliver stikkontakten varm er der nok en dårlig forbindelse bagi den.
Dog skal du være opmærksom på at forlængerledningen du slutter til stikkontakten er af samme dimension ellers har du en potentiel branfare.
--
Stop stop :).
Det er altså ikke klumper i strømmen :).
Der er som du selv er inde på i tråd, tale om spændingsfald.
Det danske elsystem er opbygget med 3 faser nul og jord.
Hvis du i din lejlighed kun er forsynet med en fase vilbdet ikke hjælpe at få opsat en ekstra gruppe.
Spændingsfaldet skyldes sandsynligvis at du bord meget langt fra transformer stationen, og det kan du af gode grunde ikke gøre noget ved.
Løsnings forslag:
Såfremt du har en tyndt forlænger ledning som er meget lang hen til din computer eller køleskab kan det muligvis hjælpe at få dem skiftet til for eksempel 3G1,5 mm2
Hvis det ikke hjælper er der den meget dyre løsning hvor du får hævet kvadratet i din faste installation, det er typisk ikke noget man gør.
Det maksimalt anbefalet spændingsfald man tilstræber ved dimensionering af installationer er 4%, hvor man måske efterlader 1,5% af disse til installationen fra stikkontakt til brugsgenstand.
Det lyder lidt vildt at din skærm for problemer, jeg kan ikke lige gennemskue om det er fordi du er et grænsetilfælde i forhold til spændingsfald eller om det er skærmen der er æroblemet.
Så det er nok nemmere at købe en form for UPS, har ikke lige kendskab til den du linker til men kan se at den umiddelbart skulle kunne klarer dit problem, bemærk dog at du skal slukke den hurtigt hvis strømmen går. Der er næsten ingen kapacitet i den. Men du skal jo også bruge den til at sikrer spændingskvaliteten.
En side note:
Har du oplevet at dit lys dykker i niveau en gang i mellem?
Prøv eventuelt at tænde en elkeddel og kig på lyset.
Puha wall of tekst... Beklager hvis der mangler sammenhæng men sidder i toget på mobilen og magter ikke lige den store korrektur læsning :)
--
Nej nok ikke klumper :P Men jeg tror både der er spændningfald og stigning, da det både sker når kompressoren slukker og tænder.
Ja mit lys "blinker" når fx. tænder en elkeddel. Det klikker også i mine aktive monitors, når jeg tænder/slukker for stikkontakter. Jeg er bange for at min udlejer ikke gider at gøre noget ved det, så tror selv jeg må finde en løsning hvor jeg kan oprethole en kontinuerlig spædning.
Hvad med den sidste løsning jeg linker til? Automatic Voltage Regulation? Den skulle eftersignende kunne holde til mit forbrug rent effekt mæssigt. Beskrivelsen af det lyder som som om at det præcis er det jeg leder efter, da den både kan håndtere fald og stigninger i spændingen. Jeg er meget fristet til at købe den - 250 kr. er jo heller ikke jordens undergang hvis det ikke virker. Overvejer om kan pålægge udlejer udgiften?
--
#8
Mm.. Tag nu lige in mente, at lortet kan være med gamle stofledninger, og så er det langt fra sikkert at det kan klare de samme belastninger som det kunne da det blev lavet.
--
Jeg tror umiddelbart at et indkøb af den der lille UPS vil kunne klare det for dig.
Men du har ikke problemer med fjernsynet også?
--
Du må aldrig sætte mere end 10A foran 1,5 stofkabel.. Det kan de ikke holde til.. I såfald det er stof =P
--
#11
Der er ingen gamle stofledninger. Hele byggeriet er max 10 år gammelt.
#12
Nej mit fjernsyn fungerer helt fint. Mine aktive monitors klikker meget højt når fx. lys slukkes og tændes :(
Har i første omgang fået min udlejer til at betale en automatic voltage regulator. Så må vi se om den kan håndtere det. Jeg har desværre ingen idé om hvor stor faldet/stigningen i spændingen er. Jeg krydser fingre!
--
hmm har du overvejet at ryste kablerne ?
--