Denne tråd er over 6 måneder gammel
Er du sikker på, at du har noget relevant at tilføje?
LED lys flimrerAf Juniorbruger mlm | 31-12-2017 08:55 | 7049 visninger | 34 svar, hop til seneste
Jeg har netop udskiftet LED-pærerne på mit badeværelse.
Nu synes de er begyndt at flimre/blinke.....
Jeg bruger den transformer der sad fra dengang der var halogenpærer. Den hedder noget i retning af:
UT model UN-150, 50-150w
Jeg har 8 ledpærer a 4,5 w koblet på, altså ialt ca 36 w
Vil det hjælpe at udskifte transformatoren ?
Anbefal gerne en god og ikke for dyr erstatning
Godt nytår til alle --
Rigtig mange af de transformere der er udformet til halogenpærere kan ikke finde ud af at der pludselig ikke skal bruges ret meget strøm til LED pærere, så du skal have udskiftet transformeren hvis den opfører sig anderledes efter du har smidt LED til den.
Kan se på specifikationerne at den giver mellem 50W og op til 150W, så ikke underligt det ikke virker som det skal når der kun er i alt 36W LED'er på alt i alt. Rent faktisk kan det ende i en elbrand fordi der fødes 50W til dine LED'er, så det er sgu nok derfor de blinker. Du skal enten for en periode skifte tilbage til halogen, eller ikke bruge lyset i rummet til du har fået skiftet transformeren, for din egen sikkerhed.
Jeg har ingen ide til hvilken transformer du skal have i stedet, men du skal i hvert fald have en der er udformet til at virke sammen med LED og det lavere Wattforbrug der er med dem. -- FFHAU!
This is 2017, "I'm not good with computers" is no longer a valid excuse. Nu det ikke fordi jeg ved noget om elinstallationer. Men LED'er er jo dioder, kan det være at de får vekselstrøm fra transformeren? :D I så fald skulle de jo meget gerne blinke - måske med en højere rate end man kan opfatte det ved jeg så ikke. -- Uanset hvad, så vil det være bedst at udskifte transformer til en som er beregnet til LED.
Du kan også prøve at lade et par af de gamle halogener sidde i, så du kommer over 50W samlet.
Jeg kan ikke anbefale en transformer, men de helt billige skulle brumme/larme når de er tændt, det kan godt blive lidt irreterende. -- Google først, spørg bagefter.
Man skal ikke græde over spist bacon. Jeg ville helt klart skifte til en transformer som passer til LED.
Grunden til de blinker er at der kan være forskel på den frekvens som din halogen transformer udsender i forhold til LED Transformer.
Problematikken er den samme når man benytter en normal lysdæmper til LED, Så kan LED også godt finde på at stå og blinke/flimmer. -- Nogen der kan forklare hvorfor tilførsel af for høj effekt skulle få LED pærer til at blinke? Umiddelbart giver det kun mening for mig, at de
ville blive brændt af - men det lyder som om I taler af erfaring.
Tænker netop også det må have noget at gøre med frekvensen af vekselstrømmen
som transformeren genererer. Ville kigge på om du skal have noget der
konverterer vekselstrøm til jævnstrøm. I grunden kan en LED ikke andet
end at blinke når du giver den vekselstrøm! Spørgsmålet er så bare om de
skal have jævnstrøm eller om man bruger vekselstrøm af så høj frekvens,
det ikke opfattes. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. -- Hvis du har en solid kondensator liggende (1000uF med 25V rating), så prøv at proppe den i 12V udtrækket på transformatoren (husk at vende den rigtigt, det lange ben i +). Det kan rigtigt mange gange udjævne de små svingninger der er i transformatoren enten helt eller nok til at lyset næsten ikke flimrer mere.
EDIT: Glem det, så ikke at det var 12V vekselstrøm - kondensatoren duer kun til jævnstrøm. -- http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-X68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO --
Sidst redigeret 31-12-2017 12:35 #5
Du ved godt at pærer i en lys installation blinker normalt, ikke? -- i5 6600k| NZXT Kraken X62| Asus Z170 Pro Gaming| Asus Gtx 970 Strix| 8 GB 2666mHz ddr4| Evo 850 250 GB|2 TB Barracuda| EVGA G2 V2 750W Gold Det der sandsynligvis sker er at din elektroniske transformer ikke kan regulere ordentligt ved så lav effekt, hvorved den flimrer. Hvis dine nye LED-pærer er lavet til DC, så er det dér dit problem ligger i stedet.
Den nemme løsning vil derfor være at skifte en, eller flere, af LED-pærerne tilbage til halogen, for at komme over minimumsbelastningen.
Den næsten lige så nemme løsning er at købe en ny transformer i Harald Skrald: https://www.harald-nyborg.dk[...]
Selvom der står at den er til halogenpærer, så gør det ikke nogen forskel, så længe dine pærer kan køre på AC. -- Jeg kom til at tænke på... Du har vel ikke monteret jævnstrømspærer i en vekselstrømstrafo, har du? :-/ -- http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-X68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO #7 Nej, det ved jeg ikke. Jeg har heller ikke skrevet noget der modsiger dette, men jeg kan godt se hvordan min besked kunne insinuere at jeg
mener pærer ikke bør blinke :)
Det virker lidt som om du ignorerer min pointe, som ikke havde at gøre med fysiske fænomener, der formentlig er mere komplicerede end blot det faktum, at strømmen kun kan løbe den ene vej i en diode - eksempelvis om glødepærer blinker på grund af noget der sker på atomart niveau eller om en LED-pære stadig blinker ved DC.
At tilføre LED-pærer jævnstrøm virker bare som en åbenlys grund til at de muligvis synligt blinker :) -- Sidst redigeret 31-12-2017 14:37 Kan se jeg skal ud og købe en ny strømforsyning.....
Hvad er forskellen på en "leddriver" og de transformatorer der bliver solgt til halogenpærer?
Der er stor prisforskel, da jeg jo skal finde en der kan trække mindst 36 w -- Det er simpelt, din nuværende trafo får ikke belastning nok, skift et par stykker tilbage til dine halogen så du kommer over 50W forbrug så vil de stoppe med at blinke
dernæst skal du ud og finde dig en LED driver ;-)
Godt Nytår -- Først og fremmest skal du nok finde ud af, om LED pærerne er til DC (jævnstrøm) eller AC (vekselstrøm). Der skal ikke samme trafo til, så det er svært at råde dig til noget :) -- http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-X68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO #14 "Strømforsyning: 12V AC."
De vil sandsynligvis også kunne køre på DC (det kan de fleste), men da en AC strømforsyning er billigere, så er det bare at vælge sådan en. -- Din transformere er for lille. Den kan ikke tage 8 stk ca 4 watt led.
Prøv fjern 1 pærer af gangen indtil det ikke blinker mere.
De pærer du har købt svarer til cirka 35-50watt. De giver 420 lumen.
Jeg gætter du havde 20watt siddende i før.
Det har noget med startstrøm på led, derfor skal man omregne til hvad det svarer til
Enten køb en større transformere eller nogle led som svarer til 20watt halogen.
Det cirka 2-3 watt.
Det 12# skriver er bullshit, han er ikke elektriker og ved ikke noget om led og alm hanogentranformere. -- Sidst redigeret 01-01-2018 02:14 #16 - jeg håber du er pisse fuld, for det du skriver giver ingen mening hahah. -- #16 Det passer så bare slet ikke. Startstrømmen på LED-pærerne er ubetydelig.
Hvis vi skal blive tekniske, så er hans transformer sandsynligvis elektronisk (ikke bare en dum transformer med omsætning ca. 20:1). Minimumsbelastningen er som følge af sådan en elektronisk transformer har et feedback loop, som er drevet af belastningen. Hvis denne er for lav, så er der et oscillerende kredsløb der ikke virker ordentligt.
Der bruges ofte "self exciting oscillation". En for lav belastning betyder at transistorerne der "chopper", ikke bliver tændt og slukket som de skal. -- Så lad os se hvem der har ret.
Trådstarter:
prøv pil 1 pærer fra af gangen og se om du ikke oplever resten virker?
Meld lige tilbage her i tråden. -- #20 Han har pærer for 36 watt i en trafo, der er rated til 50-150 watt. Det betyder sådan set, at OP har mindre belastning på trafo'en, end den som minimum er oplyst til at skulle have, for at fungere ordentligt. Hvorfor er det så lige, at du mener, at mindre belastning er løsningen? Du er langt ude..
#0 Du skal finde en AC-AC transformer, der har en minimumsbelastning på under 30 watt. Der er linket til en sådan i #8 - kvaliteten af denne kan jeg ikke udtale mig om, men den passer til dit lys, og kommer samme sted fra som dine pærer :) -- http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-X68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO #21 Men du glemmer at tage højde for startstrømmen og at lumen outputtet som er større
/s -- Sidst redigeret 01-01-2018 15:21 #22 Ja, og at Julemanden bor på Grønland.. -- http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-X68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO #21 Lumen har intet med sagen at gøre. -- #23 + #24, i så vist ikke mit /sarkasme tag, ville bare svare for #16 :-p -- Sidst redigeret 01-01-2018 15:49 hej
Inden du forkøber dig i en flok nye transformators eller led drivers.
Dine nye pærer burde virke med den gamle transformer.
Men HN har det med at købe de absolut billigste lyskilder og der kan være sparet på indmaden sådan der ikke udjævnes for de 50 hz som AC svinger med.
Det ses ved at du får en stroboskopagtig effekt hvis du flytter hånden hurtigt.
De billigste af de nye klare led filament pærer kan være meget slemme til dette.
En Led lyskilde burde have indbygget strømstyring så den ikke overbelastes hvis den får for mange volt og en kondensator/spole til at udjævne vekselstrømmens svingninger.
Hvis jeg var dig ville jeg returnere pærerne og købe nogen der ikke flimrer.
Jeg har selv haft held med nogen købt i Mændenes IKEA™.
Med forbehold for at de har ændret indmaden eller lign. skulle det være de her
http://www.biltema.dk[...]
mht belastning af transformeren bør du kunne belaste den med ca samme watt tal som den er rated til hvis du lægger 1-2 watt til hver lyskildes angivne effekt for at tage højde for konverteringstab som ikke altid angives på æsken. biltemas ovenfor er f.eks angivet til 5.5 watt men 7kwh/1000timer -- #26 Den angivne er effekt på pærerne er inkl. tab. Alt andet giver selvfølgelig ingen mening. -- og ikke desto mindre er det ret ofte ikke tilfældet -- #28 Hvad bygger du det på? Watt angivelsen på produkter solgt i EU er at regne som et maksimum - produkter må gerne bruge mindre, men ikke mere end watt angivelsen, så at sige, at OP skal lægge til er IMO misvisende. Når du siger "flytter hånden" og "stroboskopagtig effekt", så snakker du om at spændingen i pæren reguleres med PWM, hvilket er til stede i alle LED-pærer - hvis de er til 230V... Er de til 12V så foregår spændingsreguleringen i transformeren, idet flere lavspændings-dioder er koblet serielt sammen i pæren, så denne kan gå direkte på 12V :) -- http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-X68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO --
Sidst redigeret 01-01-2018 20:49 watt er effekt som produktet aftager
VA aka volt*ampere er maks belastning og det man skal udregne kabeltykkelser og dimensionere transformere efter. VA er typisk højere end watt
http://www.electronicdesign.com[...]
VA er dog til tider svær at støve op og så giver det mening at lægge lidt til watt angivelsen som sikkerhed. -- mht PWM er der flere af filamentpærerne der helt dropper det.
der sidder bare en række diodoer i serie ligesom en gammeldags juletræslyskæde
Og så blinker de enten med 50 hz eller 100 hz hvis der er sat en ensretter i kredsløbet.
De fleste 12v pærer har en intern strømstyring (driver) da de ellers nemt ville futte af hvis de sættes på en lavt belastet transformer som smider mere end 12.0 volt ud.
Husk på at en jernkernetrafo til f.eks 5*20watt halogen er designet så den giver 12v ac når der er en belastning på 100watt. Spændingen når den ikke er belastet fuldt ud vil være højere.
En LEDs aftagne effekt stiger ikke lineært med volt og de skal derfor have et eksternt kredsløb der begrænser strømmen. Der er flere måder at gøre dette på lige fra at sætte en modstand i serie til at have et kredsløb der begrænser strømmen til et max antal miliampere.
PWM bruges hvis du vil dæmpe led'en. ikke direkte som sikkerhed for overbelastning. -- Nu jeg selv elektriker lærling, og oplever tit at folk har sat led pærer istedet for glødepærer, hvor den så blinker eller ikke dæmper ordentlig.
Det er 9 ud af 10 gange fordi transformeren er for lavt belastede.
Det sker også tit når folk stifter det, hvor de har lys dæmper på hvor de ikke har sat en lys dæmper der er beregnet til led. Der er simpelhent for lidt belastning på til den kan register det :)
Hvis jeg kom ud til dig som kunde ville jeg klart starte med at udskifte transformeren :)
Håber du kan bruge min hjælp :) -- i5-3570K - H60 - P8Z77-V LX - 2 x 4 GB corsair veangence pro 2133 mhz - Corsair CX500M SM - SP silicone 120 Gb SSD - 2 TB WD green - Msi GTX 770 2 Gb #30 Det giver ikke meget mening at sammenligne pærer og bananer (AC vs DC). -- http://xlinx.dk[...] i7 2600K, 16GB PC3-12800, GA-X68XP-UD4 R1, GTX 560Ti HAWK, 250GB 840 EVO Så har jeg udskiftet transformatoren med en mindre som flere af jer foreslår. Jeg udskiftetede den med en som #8 linker til....
Det ser ud til problemet er løst :-)
Tak for alle bidragene.... --
Grundet øget spam aktivitet fra gæstebrugere, er det desværre ikke længere muligt, at oprette svar som gæst.
Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du oprette en brugerprofil.
Opret bruger | Login
|
Du skal være logget ind for at tilmelde dig nyhedsbrev.
Hvilken udbyder har du til internet? 425 personer har stemt - Mit energiselskab (Ewii f.eks) 12%
|