Hvad går spørgsmålet ud på...???
--
Core i9-9900K|32GB Ram|ASUS RTX 3090 TUF OC 24gb|Benq 32" EX3203R 144hz WQHD |NZXT H510i Krakken X62 - Klik på mit navn og se min PC-historie fra 1998
Jeg har tado system på mine radiator
Men en fyr sagde jeg skulle få skiftet mine ventiler ( mener han kaldte dem ra-fn) til ra-n da jeg kunne spare en betydelig sum penge i varme da disse gamle kun kan åbne helt eller lukke helt.
Og de nye ra-n kunne eksempelvis åbne halv helt lidt osv og jeg derfor ville undgå det spild med med de gamle?
Er dette sandt. Er det en investering jeg bør foretage.? Eller vil jeg spare så lidt det knap kan betale sig ( har 5 radiatore med disse ventiler på)
Er det noget man må gøre selv eller skal der fagmand på?
--
jep jep
lyder som en der vil tjene penge ,har lavet all i mit hus,har aldrig hørt det før
--
MSI MAG Z490 TOMAHAWK i5-10600K @ 5GHZ 4x8 VIPER 4400MHZ B_die
1000W Sinlet Pro ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
ra-n ventil kan forindstilles. Så der løber mindre varme igennem.
Man indstiller efter størrelse af radiator. (brus Danfoss app)
Det give en bedre udnyttelse af varmen. Bedre afkøling hvis man har fjernvarme.
så jo de er bedre end de gamle.
Men tror ikke du vil kunne spare særlig meget.
edit: er VVSer
--
Sidst redigeret 25-11-2022 13:45
# Donning-Kruger much? :D
En "gør det selv" der aldrig har hørt om et produkt....
--
-----------------
Lars B. / ZulfoDK
gamle kun kan åbne helt eller lukke helt det var det jeg faldt over :D
--
MSI MAG Z490 TOMAHAWK i5-10600K @ 5GHZ 4x8 VIPER 4400MHZ B_die
1000W Sinlet Pro ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
"problemet" er at dine tado termoster kun kan styre radiator ventiler i store intervaller vist nok 0%, 33%, 66% og 100% åben. så det er ikke dine ventiler der er problemet. men ideen med at skifte til ra-n er som #4 forklare er at du kan indstillet max flow. så du altid forgod afkøling på returvandet. men det er kun aktuelt hvis du har problemer med returvandet fra radiatoren er for varm.
--
Sidst redigeret 25-11-2022 14:41
# ja lyder underligt , det svarer til du har en bil der enten er slukket eller fuld gas og forhandleren siger du skal skifte bil
--
Du vil ikke spare penge af betydning, ved at skifte til en anden ventil, medmindre du har udfordringer med for høj retur-temperatur til fjernvarmeværket. Du bliver afregnet med energienhed (W / J), ikke mængden af varmt vand der gennemløber hos dig.
En anden ventil vil kunne give en bedre regulering, som kan give en mere stabil temperatur.
--