Fjernvarme problem i anlæg

Af Junior Supporter morteh | 19-11-2022 23:55 | 1538 visninger | 7 svar, hop til seneste
Kære hol, jeg ved at dette måske er lidt malplaceret, men håber at der er en vvs eller en bruger som har mødt mit problem tilstede. Mit hus har Direkte fjernvarme som generelt har virket fint. Nu når varmebehovet stiger i boligen (gammel 1900bolig) oplever jeg at flere radiatorer ikke længere får noget flow fra fjernvarmen. disse radiatorer har tidliger på sæsonnen fået flow af fjernvarme vand. Da problement opstår samtidigt på flere radiatorer på den ene varmekreds i huset mistænker jeg ikke fastgroede ventiler. jeg mistænker at min differenstrykregulator er gået defekt. (jeg er ikke vvs mand, så det er blot et gæt) differenstrykregulator er af typen danfoss AVDL 003L5017 med tynde rør til både frem og retur. Kunne jeg være heldig at en anden hol-bruger har mødt det samme? eller at der er en hol-mand som har bedre vvs-kendskab end jeg har :) ? et meget simplificeret PI-diagram af anlæget kan findes her: https://postimg.cc[...]
--
Sidst redigeret 19-11-2022 23:55
#1
Benny
Gæst
20-11-2022 01:31

Rapporter til Admin
Er det et problem der altid har været der eller noget der er kommet?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#2
morteh
Junior Supporter
20-11-2022 09:22

Rapporter til Admin
det er opstået pludseligt
--
#3
Thomas G
Supporter Aspirant
20-11-2022 10:12

Rapporter til Admin
Dumt spørgsmål har du luftet systemet ud. Oftest er der som du ved ventiler på radiatorer, men oftest også en rør ventil højt oppe og tæt på den centrale installation. Er der for meget luft virker cirkulationen ikke og det gælder både rinde i radiatorer men også i selve fremføringsrørne.
--
Du er nok ikke helt ved siden af med differenstrykregulator, prøv at tryk den ind, skulle gerne give en lyd fra sig når du gør det.
--
#5
manley
Elitebruger
20-11-2022 14:33

Rapporter til Admin
Hej Havde en fjernvarme unit med sammen type differenstrykregulator, og den skulle lige maseres engang om året, da den kalket til. Så prøv at tage en tang og tag ved toppe af den og drej frem og tilbage, så kommer der nok gang i systemt igen. BR Manley
--
#6
morteh
Junior Supporter
20-11-2022 18:06

Rapporter til Admin
Hej alle. undskyld det sene svar, der var lige lidt panik på herhjemme idag. Det viste sig at være differenstryk regulatoren. der var fint koldt vand fra kapilarrør på retur når jeg løsnede det på regulatoren, og varmt vand fra kapilarrøret fra frem. efter jeg havde motioneret ventilen lidt fik jeg altså endt livet på membranen i regulatoren. (den var iøvrigt mørnet nærmest helt væk kunne jeg se efter jeg splittede den ad.) jeg har nu midlertidig varme ved at have udskiftet regulatoren med et rør og så drøvlet varmekredsen på en af lukkehanerne. desværre sad min trykregulator på fremløbet og det ser ud til at den næste jeg skal have skal sidde på returen. men det må blive et problem til imorgen :) tak for jeres svar :)
--
Sidst redigeret 20-11-2022 18:06
#7
morteh
Junior Supporter
20-11-2022 18:27

Rapporter til Admin
og til de intereserede er der et par fotos af den gamle regulator :) https://postimg.cc[...]
--