Hvor meget strøm kan man hive ud af én stikkontakt...

Af Gæst Blabla | 21-08-2021 17:53 | 5394 visninger | 25 svar, hop til seneste
Jeg har et strøm-udtag i væggen der er lettere beskæftiget. Sagen er, at jeg har sat 6 stikdåser i forlængelse af hinanden. De har hver især ca 1,5 m ledning, og hver stikdåse har 6 stik. Så dvs 36 stik i alt. 5 af stikkene er så selvfølgelig optaget af at sætte den næste stikdåse i forlængelse heraf. Jeg har 4 stationære computere sluttet til dette "netværk" og alle 4 computere har hver sin monitor. Dvs der er 8 stik sat til på dén konto. Derudover har jeg 4 led-strips á 10 m sat til "netværket". Og så har jeg 3 lamper sat til. De bruger hver en E27 5W LED pære (sv til tidligere 40W pære). Og derudover har jeg 4 laptops sat til også. Så alt i alt er 8+4+3+4 = 19 stik sat til i alt (24, hvis man tæller de 5 stik der er optaget af næste forlængerledning med). Jeg har ofte kun én af mine stationære computere tændt af gangen. Men nogle gange har jeg alle 4 laptops tændt på én gang, fx ifm windows-opdatering. Jeg har dog aldrig prøvet at have alle 4 stationære computere og de 4 laptops tændt på én gang. Men jeg er nervøs for om strømstikket kan brænde sammen. Er der nogle der ved hvor meget man egentlig kan hive ud af et enkelt 220V strøm-udtag i væggen? Er der ingen fare på færde, eller bør jeg, som indtil nu, undgå at have alle 8 computere tændt på én gang?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#1
Cykle35
Supporter
21-08-2021 18:01

Rapporter til Admin
Google got ya.....
--
5800x + 6900XT Reference MEG B550 UNIFY-X + AX860i 2x16Gb DualRank 3600mhz 14-14-14-34 Mi 34" Curved
--
Sidst redigeret 21-08-2021 18:01
#2
gasolin
Guru
21-08-2021 18:02

Rapporter til Admin
har du prøvet at google det ? ampere x volt ca 2300 watt fra stik kontakten
--
#3
XPAction
Monsterbruger
21-08-2021 18:02

Rapporter til Admin
Du skulle få lavet 5 nye stikkontakter, så du kan sætte alle dine forlænger/stikdåser i hver sin nye stikkontakt
--
#4
pederlk
Guru
21-08-2021 18:02

Rapporter til Admin
Stikkontakter er mærket 10A, 13A eller 16A, hvilket er stikkontaktens størst tilladte belastningsstrøm. Du bør ikke belaste stikkontakter i længere tid med den største tilladte belastningsstrøm. Omregnet til effekt er det henholdsvis 2300 watt, 2990 watt eller 3680 watt ved 230 V.
--
ASUS P8Z77-V LE Plus | Intel i7 3770k 3,5@4,5GHz | Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB(4x4) | MSI GTX 1070 ARMOR 8G OC | Samsung 860 Evo MZ-76E250B
#5
Porphyra
Mega Supporter
21-08-2021 18:04

Rapporter til Admin
Typisk så er det 10 ampere, dvs 2200 watt i dit tilfælde. Jeg ville ikke være tryk ved at køre så meget fra et udtag og med så lang en stikdåse kæde. Du bør få det spredt ud så du kører strøm til nogle af de stationære maskiner og skærme gennem en forlænger til et udtag som er på en anden sikring, selvom det måske er lidt træls at skulle trække et længere kabel.
--
#6
gæst
Gæst
21-08-2021 18:05

Rapporter til Admin
#0 ja blabla tror sku ikk folk hopper på din lørdags gåde.... evt lån en strømmåler og se hvad det gir, gir jo ingen mening og have alle tændt... men du kan jo evt fortælle hvad din sikringsboks indeholder af sikringsgrupper. og som cykle35 siger google ya
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#7
gæst
Gæst
21-08-2021 18:08

Rapporter til Admin
hvis der kun er en sikrings gruppe er det lige fedt om han deler det ud på 1 udtag til 2 udtag ...
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#8
Blabla
Gæst
21-08-2021 18:13

Rapporter til Admin
2300 w. Så det vil sige når et RTX 3070 Ti har en recommended PSU på 750w, så skal man altså max have 3 computere med RTX 3070 Ti kørende samtidig, hvis de er tilsluttet samme stikkontakt?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.
#9
Cocio21
Semi Supporter
21-08-2021 18:15

Rapporter til Admin
Kort, ja stikdåser kan godt gå i brand men det er relativt sjælent herhjemme. Generelt er det mere nyere stikdåser hvor du ikke kan se max watt de kan klare du skal passe på, de gamle er ofte langt mere robuste (for eks dem man selv kan skifte ledning på) Jeg bruger selv et 3 led "loop" hvor min 2kw radiator sidder på sidste led, det giver ca 2400w peak og er ikke et problem. Jeg bruger fra stikket af 1 gamle dåse med alm ledning, og 2 nyere speced til 2,5kw med en tyk plastik kappe. Du skal dog starte med at måle peak på det stik, det er slet ikke sikkert du lander så langt oppe som med en el-radiator xD
--
#10
Munkieftw
Mega Supporter
21-08-2021 18:17

Rapporter til Admin
8# Nej sådan fungere det ikke. Du kan sikkert have alt tændt samtidig. Men hvis du starter stress test på 3 computere med 3070 Ti, og laptops kører opdateringer (så den bruger mere CPU = strøm). Ja så ryger der nok en sikring. Udover der nævnes 2200-2300W.. så det altså for en sikring, og ikke en stikkontakt. Så har du to udtag på 1 værelse, stue whatever. Så der chance for de er på samme sikring. Så nytter det ikke du støvsuger på det andet udtag. :)
--
Better die on your feet, than live on your knees.
#11
Pung
Juniorbruger
21-08-2021 18:24

Rapporter til Admin
#8 Hvis de alle kører max load så ja. I virkeligheden er det nok nærmere ~500W an på CPU og andre småting og så kan man dertil smide en samtidighedsfaktor oveni, for som du selv nævner så er det ikke det hele der skal køre konstant samtidigt. (og ikke ved max. effekt optag heller.) Som #7 nævner kan du sprede det ud over flere grupper hvis det virkelig bliver et problem, ellers vil jeg anbefale en watt-måler du kan smide i stikkontakten, så kan du selv så hvor tæt på du er på at ramme de 2300W eller hvad end den givne stikkontakt er opgivet til.
--
#12
Danny Andersen
Monsterbruger
21-08-2021 20:41

Rapporter til Admin
Nu skriver du intet om hvor gammel eller ny din installation er, men som fagmand vil jeg gerne give mit besyv med. Helt generelt er det en dårlig idé at sætte flere stikdåser i forlængelse af hinanden, da det bl.a. kan give anledning til brandfare og som du også selv nævner, er din stikkontakt også udsat da ingen af delene er bygget til at håndtere den mærkestrøm din sikring kan håndtere (10/13A eller 2300/2990W). En nyere fuga stikkontakt er bygget til at kunne håndtere en kontinuerlig belastning på 6A (1380W), og kontinuerlig belastning er defineret som en konstant belastning på >2 timer. Belaster du derfor din stikkontakt med mere end det, hvilket du givetvis vil gøre hvis alle maskiner er tændt på samme tid, vil det potentielt udgøre en brandbare. Så påstanden længere oppe i tråden om at dele belastningen ud på flere stikkontakter (selvom de er forsynet af samme gruppe), er bestemt ikke underordnet. Få delt din installation ud på nogle flere stikkontakter og hvis du får problemer med at sikringerne går, så få sat nogle af maskinerne over på en stikkontakt forsynet fra en anden gruppe.
--
#13
Sythia
Ny på siden
21-08-2021 20:53

Rapporter til Admin
Man skal passe lidt på med sådan et setup af stikdåser. Prøvede selv en gang med gutterne hvor vi var til LAN-Party, at strømmen slog fra, da vi sad med 6 stationære og 1 bærbar på noget lignede det du beskriver. Så det kan IKKE anbefales. Men som de andre også skriver, kommer antal watt nok an på din installation af el.
--
#14
Thomas G
Elitebruger
21-08-2021 21:13

Rapporter til Admin
12# jeg troede ideen med en sikring var at den gik før noget andet "på ledningen". Dvs ledning i væg og vægudtaget. Hvis vægudtaget kun kan klare 6amp (har ikke tjekket), skal man jo reelt set rende rundt med en elmåler i lommen. Eksempel hvis man sætter en mobil elradiator igang i et gæste værelse eller lign. Der vil den jo køre i meget mere end de to timer og kan godt ligge meget tæt på de 2kwh. Hm det må der graves i en dag ved lejlighed.
--
#15
Gill Bates
Elite Nørd
21-08-2021 21:17

Rapporter til Admin
Ligemeget hvad, så har du ikke gang i en god ting der.. Lad være med at chaine stikdåser så meget med dét strømbrug. Du beder næsten om ballade
--
#16
Dragonheart
Guru
21-08-2021 21:19

Rapporter til Admin
#7 Det er ikke korrekt. SPecielt ikke ved vedvarende belastning i længere tid. Så er stikkontakternes max anbefale strøm væsentlig lavere end eventuelle sikringer #12 "En nyere fuga stikkontakt er bygget til at kunne håndtere en kontinuerlig belastning på 6A (1380W), og kontinuerlig belastning er defineret som en konstant belastning på >2 timer." Som fagmand ved du vel også at de 6 ampere er et baseret på absolut værste betingelser for en fuga 10A stikkontakt ikke? For en 16A stikkontakt der er monteret i underlag med en ny stikprop sat i er vi flere ampere over de 6 i langvarig belastning.
--
#17
Bonnevie
Ny på siden
21-08-2021 22:39

Rapporter til Admin
Som sådan er der ikke noget galt med at chaine stikdåser, man skal bare holde styr på effekten. Under alle omstændigheder er det selve stikkontakten der er mest presset, og det er korrekt at man ikke må kører kontinuert på maks sikring strøm (hvilket er ret sindsygt imo). Men altså, hvis de her stationære er nogenlunde jordnære, så snakker vi nok 250 Watt per styk under gaming så det giver 1000W. Så plus 4 laptops jeg ville nok skyde på at de ikke trak mere end 40 W (min tideligere arbejds laptop kunne maks trække 30 W kontinuert/thermal throttled). +4x40 W monitors. Det giver 1320 W hvilket er lige omkring #12 faglige anbefaling. Jeg tænker at det går?
--
Dan Case v3 - I5-8400 - Alpenfohn Black Ridge /w NF-12x15 - Strix B360-i - 2x VLP KVR26N19S8L/8 - Strix 1080 /w 2xNF-12x15 - SF450
#18
Ð Xargo
Nørd Aspirant
21-08-2021 22:52

Rapporter til Admin
#17 så mangler du bare at alle pc'er også har en skærm som trækker yderliger 100watt eller noget i den dur.
--
Dancase a4, 16gb DDR4 3200Mhz, 2060 super, Ryzen 3700x, SF600 Blacklist/scammers: Silvergoat, Maripyt,
#19
Danny Andersen
Monsterbruger
21-08-2021 22:54

Rapporter til Admin
#14 Sikringens funktion er overbelastningsbeskyttelse, dvs. at den rigtig nok springer/udløser når sikringens mærkestrøm overstiges. Kablerne i din elinstallation er/skal dimensioneres så de kan håndtere sikringens mærkestrøm og en almindelig (nyere) stikkontakt har også en mærkestrøm på 13/16A, så ingen måler nødvendig - problematikken opstår ved kontinuerlig belastning over længere tid. En el-radiator kan også sagtens være årsag til en husbrand, jeg vil dog påstå at en mobil el-radiator enten benyttes som supplement eller i et mindre rum - i så fald vil den ikke stå med fuld belastning kontinuerligt, men tænde/slukke afhængig af rumtemperatur, dermed ikke sagt at det ikke kan. Ske. Fastmonterede el-radiatorer afsluttes i dåser af samme årsag. #16 Tallene kommer fra LK/Schneider og da de nærmest har monopol på det danske marked tillader jeg mig at antage at det også er det #0 har i sig hjem og skal du overholde deres anbefalinger, er det 6A kontinuerligt - ellers skal du ind og lave en beregning/vurdering på den specifikke installation, som i dit eksempel, hvor jeg ville være delvist enig i din betragtning. Kun delvist, fordi man er nødt til at kigge på hele installationen når du kommer op i lang tids kontinuerlig belastning, for det kan jo være at det ikke er stikkontakten der er det svage led, men det er et sidespor. ;). Det er jo ikke for sjov at man fraråder mormor-ladning af el-biler fx. De øvrige betragtninger er foretaget på baggrund af en antagelse af at installationen er ny(ere), så hvis det er en gammel installation vil de ikke nødvendigvis stemme.
--
#20
Sofacykel
Mega Supporter
21-08-2021 23:00

Rapporter til Admin
Husk at den første forlænger i din kæde skal kunne holde til hele moletjavsens belastning. Mange er kun opgivet til 1300 eller 1600W.
--
Ryzen 7 3700X, RTX 3070, 32GB, Xonar Essence STX - Nom!
#21
Tomtop
Ny på siden
22-08-2021 09:03

Rapporter til Admin
Nu de andre har givet deres besyv med hvad angår stikkontakten og sikrings gruppen. Dine forlængerledninger, hvis de ligger på gulvet skal de have gode varme afledningsforhold. Gode forhold er enten et køligt trægulv, eller at de er frithængende med så meget mulig luft som kan passere som muligt. Dårlige forhold er eks. Gulvtæppe, eller at der står et møbel eller anden ovenpå forlængerledningen. En forlængerledning er enten 0,5 eller 0,75 kvadrat, og de kan ikke trække i nærheden af 2300w, jo hvis de ligger i jorden Ca. 50-90cm nede kan de.. Så inden du fokuserer på el installationen (som i tidernes morgen er lavet af noget der kan minde om en elektriker) så fokuser på de stykker Kina gummi med ståltråd som er den reelle brandfare.
--
#22
lokesen
Maxibruger
22-08-2021 09:22

Rapporter til Admin
2300 eller 3600 watt, alt efter hvilken sikring. Hvis det er uafbrudt, så er det kun 6 amp installationerne typisk er godkendt til, så det er knap 1400 watt. Men det er ikke sådan lige til at svare på. Så jeg skal ud og lave et eftersyn af dine installationer.
--
#23
benjamin7
Supporter Aspirant
22-08-2021 09:34

Rapporter til Admin
Hej Det nemmeste er nok bare og hive en måler på stikke du trækker fra :), og så se hvad du rent faktisk bruger, du bliver nok overrasket over det ikke er mere. evt https://www.jemogfix.dk[...] Fin til hobby brug Og alt det her med max mærkestrøm er ikke nået man kan beregne ud fra, der er meget mere der skal tages hensyn til, men mit råd er i den samlet sikrings gruppe bør du ikke belaste mere ind 80% ar Sikring af kablet, så hvis du eks har 10A sikringer i tavlen bør du ikke overstige 8A. Den formel er U x I = P Altså 230volt x 8A :) Det med forlænger ledninger efter hinanden er der imod en dårlig ide. Få fat i eks en ordentlig stikdåse/forlængerledning med 1.5mm2 tværmål, evt ved din lokale elektriker og så tag strømmer fra den til alle de stikdåser du har :). Du skal tænke dig frem til at " forsyningen" er i 1.5mm2, og de billig dåser du har er sidste led :) Stikdåser kan evt bestilles her :) https://www.avxperten.dk[...] Go dag :)
--
#24
mickjohansen
Ny på siden
22-08-2021 09:41

Rapporter til Admin
Synes #21 har en god pointe. Har netop udskiftet en hær af billig skrammel med Brennenstuhl stikdåser. De koster faktisk ikke så meget og det er tydeligvis noget bedre kvalitet end dem du køber i Rema. Jeg har f.eks. valgt at købe en 12 ports og montere under mit skrivebord for at mindske kabelrod. Det er shuko, hvilket de fleste af mine apparatkabler alligevel bruger. Og den erstatter 4 af de helt billige sat i forlængelse af hinanden.
--
#25
Dragonheart
Guru
22-08-2021 10:47

Rapporter til Admin
#19 Ja de 6A er laveste fællesnævner på stikkontakter i sig selv. Der kan kan vi godt være enige :-) Men det er virkelig kun i meget gamle bebyggelser denne laveste fællesnavner rammes. LKs egne tal viser 2-3A højere for rigtig mange situationer.
--