Seneste forumindlæg
Køb / Salg
 * Uofficiel Black/White liste V3
Login / opret bruger

Forum \ Software \ Operativsystemer
Denne tråd er over 6 måneder gammel

Er du sikker på, at du har noget relevant at tilføje?

'Sikkert' at afbryde rebuild af logical drive (RAI...

Af Elitebruger Dac | 08-02-2019 13:31 | 1312 visninger | 4 svar, hop til seneste
Hej HOL, Vores server meldte fejl på én af diskene, og skulle derfor udskiftes (hot swap). Jeg - den store tosse, kom ved en fejl til at isætte en anden disk, som jeg er meget sikker på også har fejl (spørg ikke hvordan!). Serveren står nu og rebuilder på den 'defekte' disk, og er ikke nået særlige langt (75% til 75,83% på én dag). Jeg håbede på den ville fejle ret hurtigt, og igen bede om en ny disk. Kan I svare på, om jeg kan tage disken ud, så rebuilded afbrydes, installere den nye disk, hvorved serveren automatisk starter forfra med rebuilded? Jeg vil helst have den nye disk installeret idag, så serveren får weekenden uden trafik fra brugere mm. da rebuild også nedsætter performance. Oplysninger om HP serveren: Windows Server 2012 RAID controller: P440ar RAID opsat: RAID 60 Antal diske: 12 PS: Har prøvet at få fat på HP support, men synes deres svartid er dalet noget efter de droppede deres danske support sidste år.
--
Sidst redigeret 08-02-2019 13:36
#1
MadsFerguson
Elite Supporter
08-02-2019 13:37

Rapporter til Admin
På et RAID6 har du dobbelt paritet, så med kun 1 fejlet disk er du sådan set ok selvom rebuild fejler på den nye 'gamle' disk du har sat i. Som en helt generel observation så er RAID rebuild failures en strong-bad-villian for enhver sysadmin, hvilket er det du spørger til en tvungen fremprovokation af. Jeg ville lade rebuild køre færdig og acceptere at køre på single partity intil den er færdig og herefter skifte den nye 'gamle' disk ud. Alt efter hvordan du har bygget din maskine så bør 1 disk ud af 12 på et RAID 60 landskab ikke berøre din performance så hårdt at du sidder med røven i vandskorpen (så er der en eller anden der skal overveje at accelerere sin workload med noget flash i al fald)
--
-- Large deployment System Engineer with High Performance Computing specialty.
#2
Dac
Elitebruger
08-02-2019 14:03

Rapporter til Admin
#1 Hej Mads, Tak for hurtigt svar! Jeg formodede også selv at det var bedst at lade den køre færdig, men som jeg kunne regne ud, ville det tage over 1 måned før den var færdig (med den nuværende hastighed). Jeg giver den sgu lige weekenden med, og ser om den ikke tager fart :) Hvad angår performance, oplevede jeg igår udfald og sænket hastighed ved upload/download til et share. I dag har der dog ikke været mærkbar udfald. Måske performace blev påvirket da disken initialiseres?
--
Sidst redigeret 08-02-2019 14:04
#3
MadsFerguson
Elite Supporter
08-02-2019 14:16

Rapporter til Admin
#2 Er det vigtigt om det tager en måned eller 2 dage så længe dine data er beskyttet af et ekstra lag paritet ? Du har et par muligheder (jeg har ikke læst op på din controller) den ene er en raid rebuild cancel og den anden er at sætte prioriteten op på rebuild (med den problematik det medfører) der allerede er igang. Men ja, giv den weekenden over og tag bestik af situationen derfra.
--
-- Large deployment System Engineer with High Performance Computing specialty.
#4
Dac
Elitebruger
13-02-2019 16:49

Rapporter til Admin
#4 Lige en hurtigt update: Den fejlede i weekenden, hvilket betød jeg med ro i sindet kunne skifte disken ud igen. Tålmodighed er en dyd, right? :) Tak for hjælpen, Mads
--

Opret svar til indlægget: 'Sikkert' at afbryde rebuild af logical drive (RAI...

Grundet øget spam aktivitet fra gæstebrugere, er det desværre ikke længere muligt, at oprette svar som gæst.

Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du oprette en brugerprofil.

Opret bruger | Login
NYHEDSBREV
Afstemning


ANNONCE