Hm det er en 24w forsyning : SNT DIN-SCHIENE 24W 24V/1A
--
Har gode erfaringer med
https://www.se.com[...]
--
Laptop: 2019 Lenovo T480s, i7, 24GB Ram, 1TB
Arbejde: 2019 Threadripper 3970x, 128GB Ram, 2x 1TB
Hjemme: 2021 i9-10900k, 64GB Ram, 1TB hvor varmt bliver det
det er ikke unormalt at de bliver varme
ifølge datasheet bruger den ca. 2w når den trukket så hvis den er i en lille boks kan den hurtigt blive brandvarm
man sætter ikke modstand på til at begrænse styrestrømmen,
--
Sidst redigeret 29-07-2021 22:21
svar fra første søgning
Potentialfri betyder her, at relæet blot danner forbindelse fra den ene pol til den anden,
men ikke sender 230V ud (med mindre man selv lægger en fase ind på
roden). Udgangene er udformet som skiftekontakter, med "Normally Open"
(NO) og "Normally Closed" (NC)-kontakter.
--
#3 varm nok til at de delvist smeltede sammen. Der sidder 4 stks på stribe logikken er at systemet kan tænde dem op et trin af gangen og timer ud en af gangen. Dermed står man ikke i en garage uden lys, men bemærker at det begynder at slukke.
Jeg forundres for det er de samme styre ledninger, og de gamle havde ikke problemet. Og med din skinne vil man jo normalt sætte relæerne ved siden af hinanden, så man kan serie forbinde minus og neutral(blå).
Jeg er 100 pct sikker på at den ser 24v plus og minus på styrepolerne og åbner op imellem fase og neutral når den går igang. Derfor er tanken at produktet er forkert naturlig. De er også spritnye.
Som jeg forstår det på jer er løsningen at skabe godt med luft imellem dem. De sidder i et meget stort skab, ca 90x60 cm og ca 15 cm dybt. Det er et metalsmag så kunne jeg lede varmen til skabet ville problemet forsvinde. Men det vil i min optik være et plaster på et brækket ben.
Jeg troede ikke at relæerne i sig selv brugte strøm af betydning, men det er naturligvis også et definitions spørgsmål.
Findes der andre relæer som bruger mindre strøm/mindre varme eller er disse normale ?
--
Hvis du vil undgå at brænde effekt af ved at holde relæet, så skal du skifte det ud med et kiprelæ og en momentan afbryder (ringetryk).
Med det sagt så er dit nuværende relæ lavet til 24/7 brug, så så længe at du har lidt luft på begge sider af relæet, så skulle det ikke være et problem.
--
5950x | RTX 3090 | WD Black SN850 2TB
hvad er det for en strøm der bliver afbrudt/ tændt
230V ac?/ DC? hvormange ampere ?
strømforbruget på relæerne er rimeligt normalt
--
Det trækker maks 4 lysstofrør pr relæ. De er af den gamle slags, tror de er under 50watt pr stk. (skal have skiftet dem til led en dag).
Så den ydre belastning er ca 220v ac, 200watt. Når relæet får 24v tændes lysstofrørerne.
Den aktiverende forsyning er 24vdc, 24watt. Der er 5 relæer ialt, og så den gamle plc satan der dog kører på 220v. PLC er fra 1980'erne så at rode med den direkte er et nogo, og jeg er ikke et sted hvor jeg har tid/råd til at opgradere til noget nyere.
Tanken er at eleminere PLCen helt en dag, med timer relæer pr "lysgruppe", så plcen ikke skal gøre det mere heller.
Måske skulle jeg bare overgive mig og skifte til timer relæer nu, og tage PLCen helt ud af ligningen.
Der er dog stadig et af trykkene som vil give strøm i lang tid, nemlig et som mærker om døren er åben.
Som sagt nogen har bygget dette system med hjertet, så det er over engineered så det vil frem i verden.
--
hmm kan udmilbart ikke se nogen grundt til at de relæer skulle give problemer
andet end et dårlig batch
det er set før
--
Måske har du ret, jeg kan seriøst ikke få hoved og hale i det her.
Jeg har lavet et lukket kredsløb og får samme resultat. Den er gået fra 24 grader til 48grader på ca 5 minutter. Det er dog rent 24v baseret, men desværre samme resultat.
Forsyning 24v+ går til en side af udgangene (1b). Jeg bruger også denne til at holde det højt, dvs en ledning fra udgang(1a) til trigger indgang (1a).
Forsyning 24vminus går til trigger indgang (2a) of fra 2a går der en ledning til en diode. Fra dioden går der en ledning til udgangen (2b).
Dermed er der en triggered forbindelse over dioden som kører på 24v og relæet triggeres med samme strøm.
Mens jeg skrev dette begyndte der er at lugte sjovt, den er nu ca 70 grader efter 10-15 minutter. Er slukket nu.
Jeg må se om jeg kan finde et andet virkende relæ at teste med, må have noget liggende. Jeg er 99% sikker på at jeg gør tingene rigtigt, og så må batchet være dårligt. Det kan et andet relæ bevise.
--
Er der nogen der kan anbefale et alternativt relæ ?
Styrestrøm 24v dc, skal drive 220v ac.
--
Jeg tror jeg har opdaget problemet.
De har sendt mig 24vac relæ og ikke 24vdc. Det er faktisk ganske svært at se, og fejt nok er der kun et bitte lille AC ikon man kan se det på.
Underligt nok siger specifikationen at det er 24v dc, men ikonet er altså ac:
https://www.eltako.com[...]
Se billedet til venstre, men er stort set magen til men nederste tekst lyder "A1-A2 24v~"
Jeg prøver at få fat i de Schneider som MHaahr linker til.
Nogen som kan bekræfte at hvis man bruger vcd til en vac kontakt, så afgives der meget varme, men funktionaliteten er ok (indtil den fysisk går i stykker).
--
Hm, den som MHaahr linker til angiver også 24vac som styrespænding.
Graver lige lidt videre.
--