Er det en permanent løsning eller kun midlertidigt til der kommer et serverrum ?
Hvis det er permanent og business critical, ville jeg få et Aircon-firma til at etablere en løsning.
Ellers kan en lille udlufter godt fungere, afhænger af hvad computerne varme udleder, hvis der er udtrækskanal fra rummet, til udendørs eller andet rum. Ellers skal i vælge dem med en tank.
--
Sidst redigeret 14-09-2022 12:07
#1 +1
Jeg ville gå efter en der er skruet fast på væggen især når du skriver 12 computere/server
--
Alt er til salg, det er et ? om prisen
i9-12900K . Z690 . 4x MVMe 4.0 . DDR 5 . 2x U3221D IPS . AX860i . 64 GB Ram
Hej,
Med 12 servere er det muligt for rummet og blive meget varmt.
Det er fint med køling, men det kan være du/I bør kligge ind i en kold/varm opbygning af rummet...
(Hvis luften bare køre rundt i rummet bliver det en dårlig dag for alle)
så kulden er på forsiden hvor luften også trækkes ind til serverne og varmen er på bagsiden og ledes ud fra denne side.
Jeg har set mange løsninger på dette gennem tiden og det er muligt med prof. løsninger eller med ting fra silvan.
held og lykke med opgaven, og husk sikring af rummet hvis der er vinduer eller andet.
/Fido-dk
--
vandkøling,flyt varmen til en rum,der kan få glæde af den
--
MSI MAG Z490 TOMAHAWK i5-10600K @ 5GHZ 2x8 G.Skill F4000 TRIDENTz 17-17-17-37@ CL16 4300mhz 1000W Sinlet Pro
ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
I vores serverrum har vi bare en billig AC til at sidde. Vi har 3 rack skabe der er stort set fyldt op med alt muligt. Både servere, netværk og storage. Det er også blot et lille depot men der er sat ekstra beskyttelse op for vindue, og der er kommet en nr 2 dør der er noget kraftig og kan låses med hængelås.
Fungerer meget godt. Rummet er altid 16C, selv når der er tryk på.
--
Køb en varmepumpe og sæt den til 10° . Så kan i også få rabat på elaftalen
--
#6
Varmepumper kan ofte ikke komme under 16 grader og udstyret har ikke godt af det.
#0
Et serverrum skal være omkring 18 grader.
Drop alt det med små mobile enheder.
De kan ikke en skid og når de er mobile, så kræver de at der er en slange ud af rummet og den er ikke isoleret, så den afgiver varme i de rum som den går igennem.
Få opsat en rigtig luft/luft.
Uanset mærket.
Om vinteren kan i have døren åben og blæse luften ud i andre rum eller have en ventilation på som kan det.
HVIS det er kritiske servere, så skal der to stk luft/luft på og de skal forsynes fra hver deres tavle eller som minimum fra hver deres HPFI ( RCD ).
--
ASUS B550M TUF - 5800X - NZXT Kraken X62
G.Skill 2x8gb 3200Mhz CL14
3080 TUF OC - Acer XB271HU
Adata XPG SX8200 Pro 1TB
Tak for svar!
Der er snak om maskiner med 5950X / 2990WX samt 3070 / 3080 / 3090 kort, altså bliver der genereret en del varme. Det virker til at der ikke er nogen nem løsning. Jeg er all in for en ordentligt løsning men er begrænset af en direktør som gerne vil spare. Jeg tager en snak med ham igen. Tak for de gode svar.
--
#9: Husk at spørge ham hvad det koster virksomheden hvis maskinerne pr dag de ikke kører.
--
lorem ipsum et dolores
#0 hvad laver I i din virksomhed?
--
Jeg kan anbefale
https://dankoeling.dk[...]
De har lavet et godt setup for os: Oprindeligt bare med køling siden ændret varm/kold side opdeling. Simpel og pragmatisk løsning til et lille serverrum med 2 racks. De lavede sågar også pragmatisk lyddæmpning af døren til rummet.
De er specialiserede i køling til IT systemer og meget bedre og billigere end dem der laver alt muligt køling og ventilation.
--
Du kan da ikke få en aircon som ikke laver kondens. Det er fysik umuligt at køle varm fugtig luft ned uden kondens.
--
To stk. En stationær og en bærbar.
Jeg ville som minimum få installeret et split anlæg. Det der mobil sjov er super ineffektivt uanset hvordan det tilsluttes.
Vi havde 10 3dmax render workstations stående i et kosteskab som blev kølet af et split anlæg og det fungerede fint til formålet.
Nu har vi rykket hele skidtet til Azure istedet.
--